首页 > 实用范文 > 范文大全 > 室外排水施工方案【最新24篇】正文

《室外排水施工方案【最新24篇】》

时间:

排水管道是室外排水系统中最基础、最核心的组成部分。

室外排水施工方案 1

在城市建设过程中,室外排水是一个不可忽视的环节。室外排水施工方案的制定和实施,对于保障城市的正常运行和居民的生活质量具有重要意义。下面是室外排水施工方案。

施工流程

1.前期准备

在开始施工前,需要对施工现场进行勘测和测量,制定详细的施工方案。同时,还需要准备必要的施工材料和设备,包括排水管道、排水井、水泵等。

2.开挖施工

开挖施工是室外排水施工的第一步。在施工现场根据设计图纸开挖出相应的沟槽和坑洞,同时进行土方回填和压实。

3.安装排水管道和排水井

在开挖施工完成后,需要进行排水管道和排水井的安装。首先,根据设计要求进行排水管道的铺设和连接,然后安装排水井和检查井,确保排水系统的畅通和稳定运行。

4.连接水泵

在排水系统安装完成后,需要连接水泵。根据设计要求选择合适的水泵,将其安装在排水井内,确保水泵的正常运行。

5.系统测试

在排水系统安装完成后,需要进行系统测试。通过放水测试和压力测试,检验排水系统的运行情况和稳定性。

注意事项

1.安全第一

在施工过程中,一定要注意安全。特别是在开挖和安装排水管道时,要注意防止坍塌和管道破裂等事故的发生。

2.环保要求

在施工过程中,要注意环保要求。特别是在处理污水和废弃材料时,要采取合适的处理方式,避免对环境造成污染。

3.施工质量

在施工过程中,一定要注意施工质量。特别是在排水管道的连接和安装排水井时,要确保连接牢固,避免漏水和堵塞等问题的发生。

室外排水施工方案 2

一、工程概况

本工程为xx区域室外排水系统改造与新建项目,是为了解决区域内雨水及生活污水的有效排放问题,提升区域环境质量和居民生活质量。工程范围包括雨水管网的铺设、污水管网的改造与扩建、检查井与化粪池的建设,以及相应的土方开挖、回填与路面恢复工作。

二、施工准备

1.图纸会审与技术交底:组织技术人员对设计图纸进行详细审查,确保设计合理、符合规范要求,并进行技术交底,明确施工要点、难点及质量要求。

2.现场勘查与测量:对施工现场进行实地勘查,了解地形地貌、地下管线分布等情况,进行精确测量,确定管道走向、标高及检查井位置。

3.材料准备:根据设计要求,提前采购合格的管材(如HDPE管、PVC管、钢筋混凝土管等)、管件、检查井盖、化粪池等材料,并进行质量检验。

4.施工队伍组织:组建专业的施工队伍,包括管道安装工、电工、焊工、机械操作工及安全员等,进行安全教育和技能培训。

5.机械设备准备:准备挖掘机、装载机、运输车辆、管道焊接设备等施工所需机械设备,并进行调试检查。

三、施工流程

1.土方开挖

根据测量放线结果,采用挖掘机进行土方开挖,注意保护周边构筑物和地下管线。

开挖过程中,及时排水,防止基坑积水。

基坑底部应平整,坡度符合设计要求,并预留足够的工作面。

2.管道基础处理

对基坑底部进行清理,去除杂物和松软土层。

根据设计要求铺设砂垫层或碎石垫层,确保管道基础坚实平整。

3.管道安装

按照设计图纸和测量放线结果,进行管道的安装。

使用专用工具和设备进行管道连接,确保接口严密、无渗漏。

安装过程中,注意管道坡度和标高的`控制,确保排水顺畅。

4.检查井与化粪池建设

根据设计要求,开挖检查井和化粪池的基坑。

浇筑井底和井壁混凝土,安装井盖和爬梯。

化粪池应按图纸要求施工,确保密封性和处理效果。

5.闭水试验

管道安装完成后,进行闭水试验,检查管道接口和管身是否渗漏。

如发现渗漏,应及时处理并重新进行闭水试验。

6.土方回填与路面恢复

闭水试验合格后,进行土方回填。回填材料应符合要求,分层夯实。

恢复路面结构层,包括铺设级配碎石、沥青混合料等。

恢复路面标线、路缘石等附属设施。

四、质量保证措施

1.严格遵守国家相关标准和规范进行施工。

2.加强施工过程的质量控制,实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度。

3.对关键工序和隐蔽工程进行重点监控和验收。

4.建立健全质量管理体系,确保工程质量达到设计要求。

五、安全文明施工措施

1.制定详细的安全生产责任制和应急预案,加强安全教育和培训。

2.施工现场设置明显的安全警示标志和围挡设施。

3.严格遵守施工操作规程,禁止违章作业和冒险蛮干。

4.加强现场文明施工管理,保持施工环境整洁有序。

室外排水施工方案 3

(一)排水工程

本工程室外污水管道:主干管径为DN300,雨水管道:管主干径有DN200~DN800。雨污水管道施工方法如下:

本工程污水、雨水管施工的关键是密切配合道路工程的施工,因此施工工期的安排也将根据道路工程的工期而定。

施工前,准确确定污水、雨水管线的位置、标高,采用人工配合机械进行管沟开挖。

按照沟槽开挖,地基处理,管基施工,管道安装及包封,管沟回填等施工顺序进行管道施工。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。

1、测量放线:

基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线,测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道在线中位,每隔20米钉设标记桩并加以保护,机械开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

2、管沟开挖:

根据现况管线的分布和实际地质情况,采用人工和机械开挖两种方法,对管线埋深较浅和管径较小的工段采用人工进行管沟开挖;用机械和人工开挖分别采用1:0.5的放坡系数,开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5m,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土外运堆放,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定;沟槽开挖期间还将加强对其标高的`测量,以防止超挖。采用机械开挖时,将用挖掘机沿开挖管线进行反铲开挖,开挖至设计管底标高以上0.2m时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。开挖过程中,由于各类管道沟槽的深度不同,将根据沟槽内的积水情况,决定是否设置排水沟和排水集井,对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置宽为20cm,深为15cm的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm,深为50cm左右的排水集井,自然削壁,排水沟向集水井方向的水流坡度陡于1%,沟槽两侧的排水沟,每隔15cm左右用碎石设置盲沟连通。同时在集水井处用抽水机进行施工排水。当人工开挖沟槽深度超过2m,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。

3、地基处理:管沟开挖完毕,按规定对基底洼处进行整平,清除沟底杂物,如遇不良地质情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商,根据实际情况采用重锤夯实、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工,以免地基暴露过久。

4、管基施工及管道安装:

开挖完成并报监理验槽合格后,重新放线定位,钉设高程控制桩,及时支模浇筑砼垫层,待垫层强度满足要求后,用墨斗弹放管道中线进行安管作业。本工程设计上采用UPVC双壁波纹管。安管前检验管道成品,质量要求内外表而裂纹及碰伤等缺陷。下管时从下游开始,测量人员跟班作业,负责控制管道中线及高程;校正、稳固管道采用预制砼垫块(其标号与基础砼标号一致),禁止使用木屑或碎砖块代替。

5、管道接口:雨水及污水管道采用橡胶圈口,接口接触空间均匀紧密,如发现不均匀要重返工。

6、检查井砌筑、管沟回填。

检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖,要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透,砖块砌筑前浸水润湿;流槽与井身一起砌筑,同时安装爬梯,控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑,井内勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至井面,井外勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至地下水位高500mm,防止地下水渗透。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井盖与路面齐平,绿化带内井口比地面高15cm。在道路的检查井采用超重型检查井盖、座,在绿化带上的检查井采用重型检查井盖、座(铸铁)。

污水管道施工完毕后,及时分段进行闭水试验,合格后立即清底回填,防止暴露时间过长或遇水浸泡。排水管回填从管道两侧平衡进行,回填土使用外运的均质砂性粘土并分层夯实(打夯机为20cm一层,压跟机为30CM一层管身)管腔部分可以分为50CM一层,周围50cm范围内采用打夯机夯实,然后用14T压路机碾压至满足密实度要求为止(胸腔部分填土不小于85%,管顶以上5cm范围内不小于85%,管顶50cm以上范围内不小于95%)。回填时每压实层进行密度取样,经检验合格再进行上层回填。为确保回填时的填土质量,通过预埋的盲沟抽水,以保证填土不被水浸。

(二)给水工程

本工程室外给水管道,管主干径有DN100~DN200。本工程室外给水设计上采用承插铸铁给水管(石棉水泥接口)。

测量放线、管沟开挖、地基处理、检查井砌筑、管沟回填与室外排水施工方法相同。

1、管道安装:

1)管道基础平直,蒋管口堵好,以防杂物进入。

2)给水管道的接口工序保证质量的关健,不合格不得使用,承插口内污物、杂物刷干净后承插口粘接压紧,接口人经过训练必须认真按规程操作,对每个接口编号便于检查。

3)管道试压,当管道设计要求施工后完毕之后按要求进行试水,在试压前,管道应在2~3Kg/m2压力下进行观察,由低处开始,在高处设排汽阀,便于排放空气。为了方便管内压力变化,在试压一段端头及管段高处设置压力表。

2、管道清洗:

1)给水、热水管道在系统运行前必须用水冲洗,要求以系统最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格。

2)雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

3)室外消火栓及自动喷洒系统在与室外给水管道连接前,必须将室外给水管道冲洗干净,其中冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

4)室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

5)自动喷水灭火系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(20xx)要求进行冲洗。

(三)安全措施

1、所以施工人员应执行国家、行业有关的安全技术规程。

2、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带,正确使用劳动保护用品。

3、用车辆运输管材、管件要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井要搭好通道,不得超重跨越,不准碰、触、压电源电线,用滚杆运输,要防止压脚,并不准用手直接高速滚杆,管子滚动前方,不得有人。

4、用锯床、锯子、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住,砂轮切管机砂轮片应完好,电动机接线正确,接地可靠,操作时应站在侧面。

5、安装管子应平直,转变处应采用相适应的弯头构件连接。

6、传递扛抬管子,不准碰、触、压电源电线,防止触电事故。

7、火焰煨弯机的气压表、水压表、减压阀应灵敏可靠,防回火器必须保持安全有效,乙炔压力控制在0.5~1.5kg/cm2(5~15N/cm2),氧气压力控制在4~6kg/cm2(40~60N/cm2),操作场所应配灭火器,点火与气瓶的距离不少于10m。

8、管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。

9、翻动工件时,防止滑动及倾倒伤人。

10、手提式砂轮机应有防护罩,接保护零线牢靠,电源电线无破皮无漏电,并通过触电保护器,站在砂轮片侧面操作,并戴绝缘手套。

11、管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,事故时,应经常检查沟壁两侧是否有松动和裂缝或渗水现象,可能有塌方时应及时加护板和支撑。

12、开挖管沟、槽、坑深度大于1.5m时,必须按土质放坡或支撑,沟内施工中槽有土方松动,裂缝,渗水等,应及时加设固壁支撑代替上,下扶梯和吊装支架。

13、人工往沟槽内下管,所用索具,地桩必须牢固,沟槽内不得有人。

14、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链吊钩。

15、用风钻,电站,电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

16、高处作业必须系挂安全带。

17、用酸,碱液清洗管子,应穿戴防护用品,酸碱液槽必须加盖,并挂设明显标志。

18、采用四氯化碳,二氯乙烷,三氯乙烯,乙醇进行管道脱脂,场地应通风良好,配戴防护用品,

19、应先消除易燃物,设置严禁烟火和有毒物品标志牌,并配灭火器材。

排水工程 4

室外排水施工专项方案是指在建筑物周围进行排水系统的安装和施工工作。以下是一个详细的室外排水施工专项方案:

1、施工前准备

在进行室外排水施工之前,首先需要进行现场勘察和测量,确定排水系统的布局和设计方案。同时需要准备好施工所需的材料和设备,包括排水管道、排水井、排水泵等。

2、地面准备

在进行排水系统的安装之前,需要对地面进行准备工作。这包括清理和平整地面,确保地面平整并且没有障碍物。

3、排水管道安装

根据设计方案,在地面上进行排水管道的铺设和安装工作。排水管道需要按照一定的坡度进行铺设,确保水能够顺利流向排水井或者排水泵。

4、排水井和排水泵安装

在需要的地方进行排水井和排水泵的安装工作。排水井需要与排水管道连接,用于收集地面积水并将其排放到下水道或者污水处理系统中。排水泵则用于将积水抽出并排放。

5、排水系统连接

将排水管道、排水井和排水泵进行连接,确保排水系统的畅通和有效运行。同时需要进行系统的测试,确保排水系统能够正常工作。

6、施工验收

在完成排水系统的安装和连接之后,需要进行施工验收。通过验收,确保排水系统符合设计要求并且能够有效地排水。

7、安全措施

在进行室外排水施工的过程中,需要严格遵守施工安全规定,确保施工人员的安全。同时需要对施工现场进行临时围栏和警示标识,保障周围行人和车辆的安全。

安全措施 6

室外给排水管道工程施工方案 7

1.1给水设备的安装

给水设备种类数量较多,一般来说包括供水设备、引入管、水表节点、立管、阀门等,且安装相对复杂。给水设备是给排水工程中位于源头的部件,其安装准确与否很大程度上影响着后续的给水管道和排水管道的安装工作,同时更会影响工程结束后整个给排水系统的工作性能和使用寿命,因此保证给水设备的正确安装至关重要。技术人员必须在给水设备安装之前对其各项参数进行细致认真的检查,杜绝不合格设备的使用,做到严格把关、按规操作。

1.2给水管道的安装

与给水设备的安装相比,给水管道的安装较为简单,主要需要注意以下几点:

(1)对安装位置进行精细测量,确保位置准确,同时确保管道支架符合安装要求;

(2)安装过程严格按照设计要求进行,并且为方便日后的管道维修,要确保管道不能紧贴墙壁安装;

(3)对于需要穿过墙壁、楼板或层面的给水管道,必须要对其加装套管进行额外的保护;

(4)对于管道连接处,尽量选择开口尺寸相合的管道与连接件,如果非要使用开口不合的部件,那便需要采取对管口加热或加偏垫的方法消除空隙,而不是使用蛮力将其连接。

1.3排水管道的安装

排水管道的安装与给水管道的安装大体相似,除此之外,也有其需要特别注意的地方,主要包括:

(1)在进行塑料排水管道的安装时,必须严格按照设计和安装位置的实际要求添加伸缩节以方便安装过程的顺利进行;

(2)在结束排水主干管和水平管的安装后,需要用直径不小于管径2/3的橡胶球、铁球或木球对管道进行通球试验,即是用线贯穿并系牢后将通球从伸出屋面的通气孔向下投入,当球能够顺利的通过主管并从弯头处溜出时则说明管道无堵塞。如若通球受阻,则可以通过测量线的长度判断受阻部位进而进行疏通。

正如本文之前所述,建筑给排水工程的好坏直接关系到住户的居住使用体验,也即是影响着建筑的居住使用价值。虽然经过一段时期的发展,我国在建筑给排水技术上取得了一定的成就和突破,但是其施工现场所存在的问题也是不容小觑的。为保证其质量,就必须对建筑给排水施工中存在的问题进行分析,并提出相应的解决方案,对其进行有效管理。

2.1管道施工方面

管道施工方面存在的主要问题有两种,一是由于实地测量和勘测的不精确导致给管井垂直管配管时出现累积误差,这种现象在高层建筑

针对上述问题:

(1)要做到在施工过程中根据先排水后给水的原则进行精确的实地勘测,在排水管安装前仔细核对相关图纸,确保无误;

(2)针对给排水系统的检查要在施工过程中便开始进行,而不是完全等到施工结束之后,这样可对有遗漏的地方发现一处修正一处;

(3)在管道施工时严格按照规范安装吊架和支架防止管道破裂,另外也要结合高层建筑中安装工序的特点制定质量控制表,对各道工序的质量状态进行监控。

2.2试压过程

试压是整个给排水系统是否能够安全有效工作的检验方法,是工程质量的验证和保证,也是必备的环节。试压过程中存在的主要问题是,部分工程中在安装完毕后按要求进行试压时忽视了管道的渗漏和管口液的下降现象,或是观察不到位,从而导致管道泄漏或水给运不上来。

针对试压过程中存在的问题,要制定明确的故障排除方案,在此基础上根据实际情况制定严格的试压方案,以先总管后干管的次序进行全面的管道检查。为及时的发现渗水点,在检查过程中需要有针对性的选择试验手段,对水平主管而言需要作灌水试验,对立管而言需要作通水试验,避免试验中的遗漏造成事故的发生。

2.3施工材料方面

施工材料的问题主要体现在产品的质量上面,通常情况下这种情况的出现是因为片面压低工程造价致使施工单位以次充好的行为造成的。购买劣质产品致使材料质量达不到工程设计要求,进而也会极大的影响给排水工程的使用效果和使用寿命。

所以针对施工材料而言,必须严把质量关,杜绝不合格和不合设计要求的材料混入施工现场。同时应该尽量做到同一个给排水工程中使用的管材、管件等部件是出于同一个厂家,这样能更好的进行质量验证以及不合格产品的更换、索赔等工作。

2.4施工人员的技术水平

给排水施工是一项技术水平不低的过程,在施工过程中,除保证施工材料的质量,施工人员的技术水平也是决定工程质量的关键因素。

没有充分掌握施工技术的施工人员,再好的施工规划和施工材料也不可能保证工程质量达标。当前,仍然有部分工程使用没有掌握最起码的给排水施工技术的工人在一线施工,更有一些没有经验的人员或一些未经必要培训的监理人员独当一面。

保证施工人员的专业技术水平是给排水工程中各项有利条件能得以发挥作用的至关重要的一点,必须严格控制相关人员的上岗资格。

对建设单位和监理方来说,要针对施工单位的相关人员资质和技术水平进行严格审查,按规定需要具备的上岗证书必须齐全,同时还要深入调查施工单位的技术装备、施工经验以及施工计划等。此外,施工方也应该从源头上保证施工人员的技术素质,招收合格人员,进行必要的培训,合理的安排相关技术人员的配置。

3.1结语

自新中国成立以来,我国的现代建筑给排水技术获得了很大的发展,给排水系统一直不断的消化吸收新技术,不断的以新材料和新设备强化给排水系统的性能,这对我国城镇居民生活水平的提高和建筑业的发展付出了不可磨灭的贡献。在充分肯定已经取得的成就的基础上,为使得建筑给排水技术能够持续向前发展,必须要重视以审视的眼光来看待其整个发展过程,找出已经存在的问题并制定针对性的解决方案,分析预测未来发展趋势以紧跟技术进步的步伐,只有这样才是造福于国民。

给水工程 8

本工程室外给水管道,管主干径有DN100~DN200。本工程室外给水设计上采用承插铸铁给水管(石棉水泥接口)。

测量放线、管沟开挖、地基处理、检查井砌筑、管沟回填与室外排水施工方法相同。

室外排水施工方案 9

(一)给水管施工流程

测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→管道垫层→管道安装→阀门井砌筑、抹面→水压试验→沟槽回填

(二)施工方法

1. 土方施工

(1)给水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施,在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;

(2)管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,塑料管深度应超出管底200mm,其他管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准。

(3)沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门等设施;

(4)压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管顶以上0.5m的土方,水压试验合格后,及时回填其余土方。

(5)土回填时,沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水率不得过高;槽底至管顶以上0.5米范围内,回填土料不得含有机物、冻土以及大于50mm砖、石等硬块。

2.井室施工

(1)阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离宜不小于300mm。

(2)穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水;井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。

(3)砖砌井室应符合以下要求:

a.砖缝砂浆应饱满,抹面应压光,不得有裂纹、空鼓等缺陷;

b.井梯、踏步安装前应做好防腐,随砌随安装。

3.管道敷设组装

(1).管道在组装前须将内部清理干净,敷设后,在管沟内不得有应力弯曲现象;管道敷

设中断时,应将管口临时封堵。

(2).塑料管在敷设时,管底部垫100mm厚中砂基础层,当土质较差是,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层。

(3).管道采用柔性接口在橡胶圈安装就位后不得扭曲。当用探尺检查时,沿周围各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm。

4.阀门安装

1)、按照阀门位置,进行截管下料套丝安装已拆除的阀门及连接管。

2)、核对阀门的规格、型号,并确定安装方向。

3)、连接的阀门在关闭下安装。

4)、安装前检查阀门是否灵活,存在的问题在安装前处理好。

5)、阀门安装要便于操作、维修,符合安全及需方要求。

6)、先将阀门放到井下,然后再在井下把改制的阀门及连接管安装到位,将阀门在合适的`位置安装,对好位置上好。

7)、检查阀门是否牢固。

5.消火栓安装

1)、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用mu7.5红砖、m7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。

2)、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 m7.5水泥砂浆抹成八字托座。

3)、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。

4)、室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

6.管道试验及冲洗

(1)管道安装完毕后须进行试验:所有给水管道做强度压力试验

(2)管道试验前,所有管道的连接工作已结束,混凝土部件的养护期已符合要求;

(3)管道上水应从低点处缓慢灌入,试验管段的高点及末端应设排气阀,使管内气体排放尽;

(4)埋地管道试验、防腐检查验收后,应进行竣工复测,填写测量记录与隐蔽工程记录,经监理工程师确认后,及时回填并夯实;

(5)压力试验时,与管道相连的设备、仪表部件、消防部件等应予以隔离;

(6)管道进行强度压力试验时,应分级升压(10%,50%),每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口,当无异常时,再继续升压,水压升至试验压力后,保压10min,检查接口、管身无破损、无漏水为强度试验合格;

(7)管道强度压力试验合格后方可进行严密性压力试验,将压力降至设计压力,保压10min,压降不大于0.05mpa为合格;

(8)给水管道系统冲洗应在试压合格后进行,水冲洗应连续进行,流速应不小于1.0m/s,以目测排出口的水色和透明度与进口水一致为合格

室外排水施工方案 10

室外排水施工专项方案是指在建筑物周围进行排水系统的施工工作,以确保建筑物周围的排水系统畅通,避免因积水造成的。损害。以下是一份详细的室外排水施工专项方案:

1、施工前准备

在进行室外排水施工前,需要对施工区域进行勘察和测量,确定排水系统的设计方案和施工工艺。同时需要准备好相关的施工设备和材料,包括挖掘机、排水管道、排水井盖等。

2、施工工艺

(1)挖掘:根据设计方案,在建筑物周围进行挖掘,开挖排水沟和排水井的位置。挖掘的深度和宽度应符合设计要求,保证排水系统的`畅通。

(2)铺设排水管道:在挖掘好的排水沟中铺设排水管道,连接到排水井或者排水管道系统中。排水管道应选用耐腐蚀、耐压力的材料,并严格按照设计要求进行施工。

(3)安装排水井盖:在排水井的位置安装排水井盖,确保排水井的通风和排水畅通。

(4)填土和修整:在排水管道铺设完毕后,对施工区域进行填土和修整,确保地面平整,并且排水系统不受到损坏。

3、施工质量控制

在施工过程中,需要严格按照设计要求和施工工艺进行施工,确保排水系统的质量。同时需要对排水管道进行压力测试,确保排水系统的密封性和耐压性。

4、安全措施

在进行室外排水施工时,需要严格遵守安全操作规程,做好施工现场的安全防护工作。对施工人员进行安全教育培训,配备必要的安全防护装备,确保施工过程中不发生安全事故。

5、环境保护

在施工过程中,需要对施工现场的环境进行保护,防止因施工活动对周围环境造成污染。对施工废弃物进行妥善处理,确保施工现场的环境卫生。

室外排水施工方案 11

一、施工前准备工作

确定施工范围和排水需求,绘制施工图纸和设计方案。

准备必要的施工材料和设备,包括排水管道、排水井、排水泵等。

对施工现场进行清理和平整,确保施工安全和顺利进行。

二、施工步骤

开挖排水沟:根据设计图纸和方案,在需要排水的地方进行开挖排水沟,确保排水沟的坡度和深度符合要求。

安装排水管道:根据设计要求,在排水沟内铺设排水管道,并进行连接和固定,确保排水管道的畅通和稳固。

安装排水井:在需要的。位置设置排水井,连接排水管道,并进行密封和固定,确保排水井的功能正常。

安装排水泵:如果需要,安装排水泵进行排水,确保排水系统的稳定和高效运行。

进行试验和调试:完成排水系统的安装后,进行排水试验和系统调试,确保排水系统的正常运行和稳定性。

三、施工验收和保养

进行施工验收:对排水系统进行验收,确保施工质量符合要求。

编制施工记录和资料,做好施工档案。

进行排水系统的定期检查和维护,确保排水系统的正常运行和长期稳定性。

室外排水施工方案 12

室外排水施工专项方案是指在建筑物周围或其他需要排水的地方进行排水系统的施工方案。下面是一个详细的室外排水施工专项方案:

一、施工前准备工作

安装排水井:在需要的位置设置排水井,连接排水管道,并进行密封和固定,确保排水井的功能正常。

规范给排水设备设施运行管理工作,确保给排水设备设施良好运行。

2.0适用范围

适用于物业管理公司辖区内给排水设备设施的运行管理。

3.0职责

3.1设备部主管负责检查给排水设备设施运行管理工作的实施情况。

3.2设备部水泵房组长负责给排水设备

设施运行管理工作的组织实施。

3.3水泵房管理员具体负责给排水设备设施的运行管理。

4.0程序要点

4.1巡视监控。

4.1.1水泵房管理员应每两个小时巡视一次小区内水泵房(包括机房、水池、水箱),每周巡视一次小区内主供水管上闸阀以及道路上沙井、雨水井。

4.1.2巡视监控内容如下:

a)水泵房有无异常声响或大的振动;

b)电机、控制柜有无异常气味;

c)电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅;

d)电压表、电流表指示是否正常,控制柜上信号灯显示是否正确,控制柜内各元器件是否工作正常;

e)机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符,是否满足供水压力要求(正常值为4.5kgf/cm2);

f)水池、水箱水位是否正常;

g)闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水成线;

h)主供水管上闸阀的井盖、井裙是否完好,闸阀是否漏水,标识是否清晰;

i)止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠;

j)临时接驳用水情况;

k)雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞现象。

4.1.3水泵房管理员在巡视监控过程中发现给排水设备设施有不正常情况时,应及时采取措施加以解决;处理不了的问题,应及时详细地汇报给设备部水泵房组长或主管,请求协助解决。整改时,应严格遵守《给排水设备设施维修保养标准作业规程》。

4.2给排水设备设施异常情况的'处理。

4.2.1主供水管爆裂的处置:

a)立即关闭相关连的主供水管上的闸阀;

b)如果关闭了主供水管上相关连的闸阀后仍不能控制住大量泄水,则应关停相应的水泵;

c)立即通知公共事务部及设备部主管。设备部主管联络供水公司进行抢修;公共事务部负责通知相关的用水单位和用户关于停水的情况;

d)在设备部水泵房组长或设备部主管的组织下,尽快开挖出所爆部位水管;

e)供水公司修好所爆部位水管后应由水泵房管理员开水试压(用正常供水压力试压),看有无漏水或松动现象;

f)确认一切正常后,回填土方,恢复水管爆裂前的原貌。

4.2.2水泵房发生火灾时按《火警、火灾应急处理标准作业规程》处置。

4.2.3水泵房发生水浸时的处置:

a)视进水情况关掉机房内运行的设备设施并拉下电源开关;

b)堵住漏水源;

c)如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水;

d)漏水源堵住后,应立即排水;

e)排干水后,应立即对湿水设备设施进行除湿处理。如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等;

f)确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运行;如无异常情况出现则可以投入正常运行。

4.3水泵房管理。

4.3.1非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经设备部主管同意并在值班人员的陪同下方可进入水泵房。

4.3.2水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

4.3.3水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。

4.3.4每班打扫一次水泵房的卫生,每周清洁一次水泵房内的设备设施,做到地面、墙壁、天花板、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮;

4.3.5水泵房内应当通风良好,光线足够,门窗开启灵活。

4.3.6水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。

4.4交接班要求。

4.4.1接班人员应准时接班。

4.4.2接班人员应认真听取交班人交代,并查看《给排水设备设施运行日记》,检查工具、物品是否齐全,确认无误后在《给排水设备设施运行日记》上签名。

4.4.3有下列情况之一者不准交班:

a)上一班运行情况未交代清楚;

b)记录不规范、不完整、不清晰;

c)泵房不干净;

d)接班人未到岗;

e)事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理,接班人协助进行。

4.5水泵房管理员应将给排水设备设施的运行数据(环境温度、电压、电流、运行频率)及运行状况完整、规范地记录在《给排水设备设施运行日记》表内,于每月的3日前由水泵房组长将上一个月的记录整理成册后交设备部存档,保存期为二年。

测量放线: 14

基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线,测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道在线中位,每隔20米钉设标记桩并加以保护,机械开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

室外排水施工方案 15

一、院内道路、篮球场:

原有现状:由大门进入后环办公楼和宿舍楼一周,由办公楼西通到院西围墙,砼路面,宽3.5m两边有砼路沿石。

计划方案:原路面拆除,新做沥清路面。做法:拆除原有路面后车土方、原土压实、3:7灰土或粉煤灰混合料基层、沥清面层。约30万

二、雨水:

原有现状:根据自然地面高差由现有路面排出院外。

计划方案:路两侧设侧排雨水筚子,沿路面一则埋设雨水管道(通基波纹管),环宿舍楼及办公楼直径200交汇处至污水� 约20万

三、污水及化粪池:

原有现状:无化粪池,原有污水由宿舍楼及办公楼通过管道直排污水池。

计划方案:院内建60m3砖砌化粪池一座(现浇钢筋砼底板和顶板),现办公楼、宿舍楼、多功能楼、卫星楼分别输入(通基波纹管直径200),再由化粪池用管道(通基波纹管直径315)排入污水池。根据部局及转角处设检查井。约30万

四、污水池:

原有现状:长20米、宽15米、深2米,水泥预制板护坡已破损,部分已被村民用垃圾填埋。

计划方案:挖出所有垃圾,更换水泥预制板,重砼做池底。约3万

五、地下泵房:

原有现状:自备井,泵房、水塔。

计划方案:水塔拆除,建地下泵房一座,约20m2。现浇钢筋砼底板和顶板、构造柱、圈梁,砌365厚砖墙,外做sbs防水卷材两遍,内抹防水水泥砂浆,防水腻子、防水涂料,水泥地面,钢梯。共10万(拆水塔约5万 泵房5万)

六、 室外暖气沟:

原有现状:原有暖沟已损坏。

计划方案:新砌暖沟200厚砼满堂基础,墙厚365,重型盖板,抹防水砂浆;内净尺寸宽1米,高1.5米 。 约10万

室外排水管道安装施工方案 16

一、工程概况

精矿后处理车间室外给排水工程,包括厂区内生产给回水、生活给水、循环水、生活生产污水、雨水等系统的地下管道。管道材质主要包括:聚氯乙烯双壁波纹管、焊接钢管、pe塑料管等。

编制依据

《工业金属管道工程施工及验收规范》gb50235-2014

《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》gb50236-98

《给排水管道工程施工及验收规范》gb50268-2014

《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》hgj229-91

《工业金属管道工程质量检验评定标准》gb50184-94

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2014

二、施工准备

1.组织施工人员熟悉图纸,编制施工材料预算,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要求。

2.物资部门应根据工程材料预算及时落实采购意向,并在开工前,将所需材料(设备)提前供到施工现场,施工用主要材料,设备及制品,应符合国家及部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

3.根据设计要求,加工好预埋件,以便配合土建进度及时搞好预埋。

4.熟悉施工现场,落实好施工机具、力量、材料、用水、用电和施工现场消防设施,保证正常施工。

三、施工技术要求及工程特点

本工程给排水管道安装严格按照gb50268-2014《给水排水管道工程施工及验收规范》和gb50235-2014《工业金属管道工程施工及验收规范》进行施工及验收。同时,还应符合设计和使用要求,严格按图及国家有关标准图册施工,若需变更,必须经甲方代表、设计方许可,凭变更联系单、变更图纸方可施工。工程特点:

1.管线管道规格多,有圆管,矩形管等,在施工中要认真审核图纸,并根据图纸的技术要求进行制作与安装。

2.工期短,工程量大,部分管道安装需与土建、结构施工穿插进行,因而在制作时应根据现场土建结构施工进度,来编排制作组队安装计划,以确保工序间协调,防止因工序不合理造成施工机具浪费及影响施工进度。

3.管线安装高度高,最高标高为m,因而在施工中必须做好施工安全防护措施。

4.由于管线大部分在厂房外或房顶屋架等布置,因而管线的吊装基本采用可移动起重设备,在选择使用起重设备(履带吊及汽车吊)时,应根据施工现场周围环境、管道重量安装高度、位置及吊车站位地基情况来正确选用。

5.由于管径大,运输受到限制,因而采取制作场卷制,现场组对安装,相应增大施工现场的。工作量。

四、管道安装及防腐

1.管道及组成件必须具有制造厂的质量证明书,并符合国家标准的规定。

2.管材、管件均应有出厂合格证,出库到现场使用前应按设计要求核对其规格、材质,并应进行外观检查,其外观符合下列条款要求:

2.1无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。

2.2不超过壁厚偏差的锈蚀和凹陷。

2.3管道在运输过程中要小心谨慎,采取措施保证管道不致受损。

2.4阀门必须有合格证,安装应检查填料,其压盖螺栓需有足够的调节余量。

3.管道安装程序:采取分段开挖分段安装分段回填的顺序进行,根据实际情况进行合理安排。

3.1如管沟穿越公路(包括施工的临时道路)或影响到其他工程施工时,可以先进行管沟回埋,但焊缝处应留出不能回埋。

3.2管道穿越铁路时采取顶管通过,然后抓紧时间进行安装焊接。排水管道穿越热力管沟,电缆沟时应设塑料套管并与土建,电气,热力专业密切配合施工。

3.3因现场施工条件影响无法完成管道连通时,应在各分段两段用盲板堵死,逐个按《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-2014)进行水压试验,合格后方可进行回埋,并在管道两段做上显目的标志,以备日后管道连通时方便查找。

3.4如有临时变动事宜联系甲方及设计院共同协商解决。

4.预制管安装与铺设

4.1管道及管件吊装应采用钢丝绳,吊装时应加衬草袋或胶板保护管道表面,装卸时应轻装、轻放,运输时应垫稳、绑牢、不得相互撞击;接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。

4.2管道及管件堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地;按照安装使用顺序堆放,堆放时必须垫稳,堆放层高应符合规范要求。使用管件必须自上而下依次搬运。

4.3起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定,应留一定距离,保证作业安全;起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合电业管理部门的规定。

4.4管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,对于承插接口的管道安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向。

4.5管件下入沟槽,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。

4.6管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,给水管道暂停安装时,两端应临时封堵。

5.管道连接:焊接钢管dn≤50mm均采用丝扣连接,dn>50mm均采用焊接。

6.管道防腐施工应按照设计规定和有关规范的要求进行。

7.防腐不得在雨、雾、湿度大于85%或5级以上大风中露天施工。

8.明设钢管除锈后,刷两道防锈漆,再刷两道调和漆,埋地钢管做正常防腐层,有地下水做加强防腐层。施工应符合下列规定:

8.1涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮,采用砂轮机除锈。

8.2管道防腐根据施工需要施工前集中安排进行。涂底漆时基面应干燥,基面除锈后与涂底漆的间隔时间不得超过8h。防腐层应涂刷均匀、饱满,玻璃丝

布包裹紧密,不得有凝块起泡现象。管端150~250mm范围内不得涂刷,待管道安装试压合格后进行局部防腐补口补伤处理。

五、管沟开挖

1.管沟开挖前,应预先了解地下障碍物(如原有电缆及临时施工临时电缆、原有管道等)的分布情况,以免施工时遭到破坏。

2.管沟开挖前测量放线,测量人员根据甲方提供的现场标准水准点和轴线控制点、根据管沟开挖先后顺序进行测量放线。

3.主要主干管道管沟开挖采用反铲挖掘机施工,修整及清理部分采用人工挖土,部分零星管道采用人工开挖的方法。

4.机械挖土时,沟底应留出200mm-300mm的土层作为清沟余量,铺管前必须用人工清理至设计标高,以防止超挖和槽底基础扰动。

六、阀门安装

1.外观检查,仔细检查阀门的法兰接合面、焊接端、螺纹面及阀体各部分有无缺陷,如:碰撞损坏、砂眼、裂纹、凹坑和其它影响质量的缺陷。经外观检查合格的阀门方可进行安装。不合格阀门通知供应部门退回供方。

2.法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

3.安装阀门前,应按设计核对型号、材质、规格,并按介质流向确定安装方向。

4.安装后,应在阀杆上涂以润滑油。

七、焊接

1.参加管道焊接人员,应是持经技术监督局考试相应项目合格的焊工担任。

2.具体的焊接方法应根据设计要求进行。

3.管口对接错边要求:

3.1壁厚相同的管子、管件组对时,其内壁应做到平齐,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。

3.2不同壁厚的管子、管件组对时,当内壁错边量超过上述规定时留下空隙加固100mm,宽或错边量大于3mm时,应按要求所规定形式进行加工。

3.3坡口表面及其内外侧不小于10mm范围内应无油、无漆、无尘、无锈,不得有裂纹、夹层等缺陷。

4.管道对接时,环向焊缝的检验及质量应符合下列规定:

4.1检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物;

4.2应在油渗、水压试验前进行外观检查;

4.3管径大于等于800mm时,焊口应进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊。

八、管道水压试验

1.给水管道全部回填土前应进行强度及严密性试验,管道强度及严密性试验应采用水压试验。按《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-97)进行水压试验。

2.管道水压试验的分段长度根据实际情况决定。

3.管道水压试验时,当dn≥600mm时,试验管段端部的封堵应采取增加临时缩口管段的方法,保证试压强度。

4.管道水压试验前应符合下列规定

4.1管道安装检查合格,方可按规定回填土;

4.2试验管段所有敞口应堵严,不得有渗水现象;

4.3试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水炮等附件,应从试压系统暂时隔离。

4.4试验用压力表已经校验,且在周检期内,精度不低于1.5级,表的满刻度值宜为试验压力的1.3~1.5倍,同一试压管线压力表不少于2块。

4.5管道灌水应从下游缓慢灌入。灌水时,在试验管段的上游管顶及管段的凸起点应设排气阀,将管道内的气体排除;

4.6试验管段灌满水后,宜在不大于工作压力条件,充分浸泡24小时后再进行试压。

5.管道水压试验时,应符合下列规定

5.1管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现压力表针摆动不稳且升压较慢时,应重新排气后再升压;

5.2应分级升压,每升一级应检查接口,当发现无异常情况时,再继续升压;

5.3水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇到缺陷时,应作出标记,卸压后修补;

5.4水压试验过程中,管道两端严禁站人;

5.5水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

5.6管道严密性试验,应按放水法或注水法试验进行。

5.7管道严密性试验时,不得有漏水现象,且符合下列要求,严密性试验为合格。

5.8实测渗水量小于或等于规定要求允许的渗水量;

5.9管道内径小于或等于400mm,且长度小于或等于1km的管道,在试验压力下,10min降压不大于0.05mpa时,可认为严密性试验合格。

5.10污水、雨水排水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。

6.管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:

6.1管道及检查井外观质量已验收合格;

6.2管道未回填土,且沟槽内无积水;

6.3全部预留孔应封堵,不得渗水;

6.4管道两端堵板承载力径核算应大于水压力的合力,除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

6.5试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。

6.6管道闭水试验应按规范要求的闭水法试验进行。

6.7管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合规范要求时,管道严密性试验为合格。

7.给水管水冲洗:

7.1水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全,排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。

7.2冲洗用水为洁净水。

7.3水冲洗应连续进行,最终以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

7.4冲洗时应保证排水管路畅通安全。

7.5管道冲洗合格后,应将水排尽,排到指定地点。

九、管沟回填

1.地下管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填,回填采用人工回填并分层夯实。

2.回填前,首先检查如下项目,合格后方可施工。

2.1给水管经试压验收合格、排水管经闭水试验验收合格,根据施工顺序可采用分段试压回填方法。

2.2现场浇筑的混凝土基础强度达到75%以上。

2.3混凝土接口符合要求;

2.4防腐管道补伤补口合格;

3.回填土应符合下列规定:

3.1沟槽底部至管顶以上50cm范围内,无有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;绝缘管道周围,可采用细粒土回填;

3.2回填土采用人工回填,蛙式夯分层夯实,其每层虚铺厚度应控制在20~30cm范围之内,其压实系数应>90%;

4.检查井、雨水口及其他井室周围回填时应符合如下规定:

4.1路面范围内的井室周围,应采用石土、砂砾等材料回填,其宽度不小于40mm;

4.2井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当不便同时进行时,应留台阶形接茬;

4.3井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯;回填材料压实后应与井壁紧贴;

十、质量保证措施

1.严格按照我公司iso9002标准质量体系进行。

2.在项目经理领导下,建立以项目施工和项目工程师为首的各级质量保证安全体系。

3.施工时突出关键工序、部位的质量管理,协调各专业间关系,确保工程优良。

4.做好并保存有关施工质量的原始记录,分类清楚,资料完整。

5.严把原材料、半成品、成品关,所有施工材料必须有合格证,严禁不合格和无合格证材料进入施工现场。

6.实行质量层层负责制,每一环节都设置专人把好质量关,上道工序不合格不得进入下道工序。

7.施工班组做好自检工作,自检合格后进行互检。

8.做好工程隐蔽前各项工作,及时组织甲方、监理、施工单位三方进行隐蔽检查。

9.认真作好施工记录,并与施工同步。

10.施工过程中,认真听取业主及监理公司的意见,并积极配合,以保证工程的顺利进行。

十一、安全保证措施及文明施工

1.施工人员进入现场,必须戴安全帽,严禁穿高跟鞋、拖鞋。冬季施工禁止穿塑料底鞋,穿鞋底带钉的鞋不得登高。

2.超重的绳索具应牢固可靠,有专人指挥,严禁高空抛掷传递物件。

3.施工机械和电气设备不得超负荷运转,各种电动机具必须按规定接零接地,要防雨防潮,下班时拉闸。

4.氧气瓶要严防沾染油脂,并有防震胶圈,夏天防止曝晒。乙炔发生器必须有防止回火安全装置,与氧气瓶二者间距离不小于6米。

5.使用砂轮机、坡口机等必须带防护眼镜。

6.现场的电焊线、钢丝绳不得相互交错,必须分开。

7.现场动火,要注意周围物品,以防引起火灾。

8.冬季施工应加强防火,施焊场地周围应清除易燃品,工作结束后,应检查无火种后方可离去。

9.各工种交叉作业要相互配合,上、下、左、右注意关照。

10.施工现场的材料,施工用具、机具等应放在指定地点,要排放整齐。机具要经常擦洗,保持整洁。施工中的垃圾应经常清除。道路要畅通,做到工完料尽场地清,做到文明施工。

11.现场设专人看护,防止物品、机具的丢失。夜间施工要做好照明工作。

12.所有施工人员必须听从领导的指挥,加强组织性和劳动纪律,严禁酒后上岗,不得擅自离岗,认真坚守工作岗位。

室外排水施工方案 17

一、工程概况

由我司承建的20xx年度彭水县普通干线公路预防性养护工程,全长6.68km,本次边沟墙施工起点桩号K2260+938,终点桩号K2275+963。现浇混凝土排水沟C20混凝土,沿线按设计要求修补损毁边沟外墙。

二、工期安排

拟定该分项工程开工日期:20xx年 9月 15日 拟定该分项工程竣工工日期:20xx年10 月 8日

三、施工准备

1、施工现场“三通一平”建设已经完成,为施工创造了必备条件。

(1)施工用水:施工现场水源从施工处农户用水管就近引出。

(2)施工用电:搅拌、照明、振捣全部采用柴油发电机供电。

2、人员、材料、机械进场准备情况

(1)材料:项目部对用于浇筑边沟的水泥、片石、细集料等材料已通过相关审批手续进场,对各种材料做了相关试验,并经过监理工程师审批,确认材料符合工程用料要求。

(2)为使本项工程能顺利实施,并在质量、投资、进度、安全等方面达到合同要求,我部拟投入设备和人员对本项工程进行管理和施工(附后)。

四、施工方案及主要工艺

1、施工方案 小型搅拌站搅拌砼,混凝土运输车运输。

2、施工工序:

施工放样→清理边坡→安装模版→搅拌站搅拌砼→运输→砼浇筑→养护

五、主要施工方法

1、基底边坡 在现浇混凝土排水沟安装模板前应清理表面杂质、松散原水沟边墙凿除。

2、现浇混凝土排水沟模板安装 本工程模板采用木模,现浇混凝土排水沟的设计尺寸对模板进行加工,模板安装前,首先清除杂物及松散边墙,模板涂抹合格高效脱模剂,模板的安装要有足够的强度和稳定性,然后按照轴线放出模板安装线进行立模,以保证模板安装位置的准确性,竖向模板用垂球吊正。模板拼缝应严密,不得大于1.5mm。模板根部采用水泥砂浆抹缝,避免出现烂根缺陷。

3、砼浇灌 砼浇灌工序:校正检查模板及支撑→清理模板内杂物→浇筑砼→拆模→检测及养护。

模板安装后,检查模板尺寸是否正确及支撑牢固是否安全,经全面细致检查无误后,申请模板安装现场质量检验,合格后即进行砼浇灌作业。

砼浇灌前按照配合比进行配料,并根据天气变化测定大堆料的实际情况(如含水率等),认真调整配合比。设计配合比及调整后施工配合比挂牌公示。

拌制砼所用各项材料按施工配合比重量投料,每盘砼材料以磅称称量,称量允许偏差为:水泥±2%;

粗、细骨料±3%;

水、外加剂溶液±1%。在拌料过程中掺量应准确、搅拌应均匀,并进行定期检查。

拌制好的砼采用手推车运至砼浇灌点。为了保证不烂根,在浇筑前,先铺一层比砼高一标号的水泥浆打底。浇筑砼时,先将振捣棒插入根部,使其振动,再边下料边振捣,连续作业浇筑到顶部。浇筑混凝土应连续进行,如遇特殊情况必须间歇时,其间歇时问应尽量缩短。并应在已浇混凝土初凝之前,将剩余混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2 小时应按施工缝处理。施工缝的处理:在已浇筑砼的强度达到1.2 Mpa后,将其表面凿毛,用水清洗,水平缝铺上10mm-15mm厚水泥砂浆,其配合比与砼内的砂浆成分一致,方可再浇灌上层,竖缝洒水泥浆之后方可浇筑。

混凝土浇筑根据每次浇筑量,确定搅拌、运输、振捣能力,配备机械人员,确保均匀、连续浇筑。

砼振捣时,插入式振捣器应快插慢拨,插点要均匀排列,逐点移动、顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30-40cm),振捣上一层时应插入下层5cm以消除两层间的接缝。振捣靠近模板时,插入式振捣器机头必须与模板保持一定距离,一般为5~10cm。

浇筑砼时设专人观察模板有无移动、变形,发现问题立即处理,在已浇筑砼凝结前处理好。

注意砼浇筑期间及砼初凝前的天气变化,遇雨时要覆盖保护已浇筑部分的砼,确保砼质量。

砼试件的留取应在砼的浇筑地点随机取样制作,试件的留置应符合规范规定。

砼浇筑完后,应在12小时内覆盖浇水养护。保证不少于7天的淋水养护。养护用水的质量与拌制砼相同。每天浇水的次数,以能保持砼表面经常处于湿润状态为宜。

模板拆除:侧模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时(砼强度达到1.5N/mm2),方可拆除。模板拆除必须小心谨慎,由专人指挥保证不碰伤砼表面,以免影响外观质量。每次模板拆除后,应及时加以清理、校正、修补、打油等维护,未经养护的模板不得重复使用。

六、建立严格的。质量保证体系

(1)本项目经理部成立全面质量管理小组,由项目总工任组长、施工员、质检员、安全员等组成,质量小组组成如下:

组长:组员:

(2)、树立强化全体管理人员的质量意识,以创“全优工程、精品工程”为质量目标,建立由项目总工为组长的质量检查小组定期对工地现场进行检查。

(3)、开展全员质量培训,对参加施工的技术人员、材料人员、机械操作手及民工班组进行培训,使所有参加施工的人员了解、掌握该工程的施工方法、工艺、质量要求和质量保证措施。

(4)、从施工工序上保证工程质量:按照技术规范及设计顺序进行施工,并开展相应的试验、检测工作,坚持上一工序未检测合格,下一工序决不开工。

(5)、配备性能优良、适用的施工机具、设备、检、测量仪器,以保证工程质量。

(6)、建立质量奖惩制度,明确工作职责,对工程质量达标的施工技术人员及民工班组进行奖励,对造成工程质量事故的有关人员进行处罚,从而强化全体人员的质量意识,调动职工的积极性。

(7)、《质量保证体系框图》附后。

七、安全措施

(一)、现场安全保证措施

1、项目经理部、各项目处及民工班组建立安全生产负责制,加强安全检查。

2、进入现场必须戴安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子,不得赤脚作业,不准吸烟。施工时不得嘻戏、打闹。

3、特殊工种如各种设备的驾驶员、操作手、电工等必须持证上岗。

4、施工用电安全:所有电力线路和用电设备,必须由持证电工安装,并负责日常检查和维修保养,其它人员不得私自乱接、拉电线。

5、进行定期或不定期的安全检查,对施工存在的问题及时进行整改。

6、建立严格安全保证体系,在施工中严格按照施工生产安全操作规程进行施工,确保施工有序进行。

7、安全员定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患问题及时解决,防止事故发生。

八、文明施工

在施工中,将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针,把文明施� 现场文明施工的直接管理由施工现场管理人员负责,安全人员负责监督检查。

2、文明施工措施

(1)严格按照技术规范施工,按操作规程作业;

随时保持施工现场整洁,机械停放井然有序,各标志、包牌齐全规范;

严格执行施工完场清制度,废料与垃圾不再需要的临时设施应及时从现场清除,保持施工现场整洁。

(2)实行持证上岗、挂牌施工制度。

重庆汇众公路工程有限公司 20xx年度彭水县普通干线公路预防性养护工程项目经理部 二0二0年九月 分部工程主要投入机械一览表 机械名称 型号 数量(台) 备注 搅拌机 P350 1台 柴油发动机 2台 砼罐送车 9m 2辆 自卸车 15t 2辆 原材料运输 水平仪 C32Ⅱ 1台 振动棒 1 台 分部工程主要人员一览表 管理人员 施工人员 姓名 岗位 工种 数量 备注 黄春华 技术负责人 模板工 10 邓海涛 施工员 丁强 质量员 车辆驾驶员 2人 方远飞 安全员 混凝土工 10 黄常玲 资料员 水电工 1 杨涛 材料员

室外排水施工方案 18

一、施工前准备工作

确定施工范围和目标,绘制详细的施工图纸和设计方案。

确定施工所需材料和设备,包括排水管道、排水井、排水泵等。

对施工现场进行勘察和清理,清除障碍物和杂物,确保施工区域的安全和整洁。

二、施工步骤

开挖排水沟:根据设计要求和图纸,在地面上开挖排水沟,确保排水沟的坡度和深度符合要求。

安装排水管道:根据设计要求,安装排水管道,连接排水井和排水泵等设备,确保排水管道的密封和稳固。

安装排水井:在需要的位置安装排水井,确保排水井的通畅和排水效果。

安装排水泵:根据需要,在排水井内安装排水泵,确保排水泵的正常运转和排水效果。

测试排水系统:在施工完成后,对排水系统进行测试,确保排水系统的正常运行和排水效果。

三、施工质量控制

施工过程中严格按照设计图纸和方案进行施工,确保排水系统的安全和稳定。

对施工现场进行定期巡检和清理,确保施工区域的整洁和安全。

对排水系统进行定期检查和维护,确保排水系统的正常运行和长期使用。

四、施工安全措施

施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋等个人防护装备,严格遵守施工现场的安全规定。

在施工现场设置明显的安全警示标识,确保施工现场的安全和秩序。

对施工现场进行定期的安全检查和培训,提高施工人员的安全意识和技能。

室外排水施工方案 19

一、工程概况

本室外排水施工方案针对xx项目区域内的雨水及污水排放系统建设而制定,通过科学合理的施工安排,确保排水系统能够高效、顺畅地运行,有效改善区域水环境,保障居民生活及生产活动的正常进行。项目涉及排水管道的铺设、检查井的建造、雨水口的设置以及与既有排水设施的接驳等工作。

二、编制依据

1.项目设计图纸及技术要求

2.施工现场勘察报告

3.国家及地方关于施工安全与环境保护的相关法律法规

三、施工准备

1.技术准备:组织技术人员熟悉设计图纸,编制详细的'施工方案,进行技术交底,确保每位施工人员明确施工任务、技术要求及安全注意事项。

2.现场准备:清理施工区域,移除障碍物,做好临时排水措施,确保施工场地干燥、整洁。根据施工需要搭设临时设施,如施工棚、材料堆放区等。

3.材料准备:按照设计图纸和技术要求采购合格的排水管材、检查井预制件、橡胶密封圈等材料,并进行检验,确保材料质量符合标准。

4.人员准备:组建专业的施工队伍,包括管道工、电工、焊工、安全员等,并进行安全教育和技能培训。

四、施工流程

1.测量放线:根据设计图纸,使用全站仪或GPS等测量工具进行精确放线,确定管道中心线、检查井位置及高程控制点。

2.沟槽开挖:采用机械开挖与人工清槽相结合的方式,按设计要求开挖沟槽,并预留足够的工作面和边坡。开挖过程中注意保护地下管线和其他构筑物,防止损坏。

3.基础处理:对沟槽底部进行清理和平整,根据地质条件进行必要的换填或加固处理,确保基础稳定。

4.管道铺设:

按照设计图纸要求,选用合适的管材和连接方式(如承插式、热熔连接等)。

在铺设前检查管材外观质量,确保无裂纹、破损等缺陷。

使用专用工具和设备进行管道安装,确保管道轴线平直、接口严密。

管道铺设过程中注意控制高程和坡度,确保排水顺畅。

5.检查井施工:

根据设计要求砌筑或安装检查井预制件。

确保检查井位置准确、井壁垂直、井底平整。

在检查井内设置流槽和爬梯,便于日后清淤和维护。

6.雨水口设置:按照设计要求在适当位置设置雨水口,确保雨水能够顺利排入排水管道。

7.闭水试验:在管道铺设完成后进行闭水试验,检查管道接口密封性和管道整体质量。

8.回填与恢复:闭水试验合格后,及时进行沟槽回填,回填材料应符合设计要求。回填过程中注意分层夯实,确保回填质量。回填完成后恢复地面原貌,恢复绿化和交通设施。

五、安全与环保措施

1.安全措施:加强施工现场安全管理,设置安全警示标志和围挡;定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患;加强施工人员安全教育,提高安全意识。

2.环保措施:严格控制施工噪音、扬尘和废水排放;合理处置施工废弃物和建筑垃圾;保护施工区域内的植被和生态环境;施工结束后及时恢复绿化和景观。

六、质量控制与验收

1.施工过程中严格执行质量管理体系要求,加强质量检查和监督。

2.各项施工工序完成后及时进行质量验收,确保施工质量符合设计要求和相关标准。

3.整理施工资料,编制竣工图纸和竣工报告,为项目验收提供依据。

室外排水管道安装施工方案 20

随着社会经济的发展,城市化的进程也越来越快,城市基础设施也在逐渐完善,排水管道工程是市政基础设施建设的重要部分,它直接关系到人们生活、工作的各个方面,起着至关重要的作用。由于排水管道与人们的生活密切相关,其实用功能的好坏直接涉及到千家万户的切身利益,也影响着城市防涝及地下水和土壤污染等生态理由。因此,我们应加强对市政排水管道的施工质量监理,减少工程质量理由,提高排水管道的工程质量。

一、排水管道的施工

1、管道铺设前的准备

(1)熟悉图纸

开始施工前,首先熟悉图纸,与业主、监理、设计等单位共同对图纸进行会审。结合图纸设计要求,掌握管线走向、管线长度、管材直径、井位数,工作地面的地物、地貌、地形等情况,还要对工程基本情况做了解,按照图纸的确定桩号从新测量一便,避开出错。图纸设计的地形资料方面有时间差,易导致时间推后施工地形发生变化,对工程的预算造价造成影响。

(2)道路的拆除和恢复

城区的管道施工时,既有路面清除理由,为确保施工的安全及路基的质量,在道路施工管道开工时,据施工图纸设计的要求,计算出开口的宽度,用白漆把开挖线画出,之后用切割机在把路面切断,表层的路基渣层和破碎沥青面层,通过挖掘机开挖,放置稳定的砂层以备回用。待管道施工完成之后,沟槽的回填质量对道路质量以及使用性能的好坏将有直接的影响。

(3)地上和地下公用设施的保护

管道沟槽开挖时,需根据地质土层的情况采用支撑,以免造成塌方及滑坡。开挖边坡和支撑形式需要项目的监理审查,合格之后才可施工。在构筑物基础、建筑物和电线杆附近开挖时,上报加固工程计算书和图纸、防止下沉及变形的措施,交给项目监理做审批。

2、管道安装

确保闭水实验成功,当管材进入工地时,一定要认真检查孔眼漏洞和裂缝的理由,存在质量不合格产品,要做修补、调换管材。在下管前,认真检查管基边线、中心线、井基尺寸、井基高程,检查井位置和井距,接口防渗砂浆调料的调配是否符合要求的标准规定。

3、闭水试验

水管施工的质量检测重要环节是闭水试验。在闭水试验的管段,要认真检查管材的裂缝沙眼,管材若有沙眼或裂缝,使用细砂浆修补;有些部位如有渗水,使用水泥浆刷补填实。管口接口处一定要严密。闭水管地段不用回填,等闭水试验完成合格后,可以做傍管的混凝土回填。对于闭水管段不合格的,要采取措施进行补救,补救无效者尽快返工。

4、管沟回填和路面恢复

在填土前拆除时有支撑的沟槽,要注意沟槽和附近的构筑物和建筑物安全。回填管沟时,可以由人工进行回填夯实,顺序是按照管沟排水的方向由高到低进行,为防止预防的管道位移,对管沟两侧必须同时回填夯实,并随时检测含水量。

二、排水管道系统常见理由理由分析及监理措施

1、管道位置偏移或积水

(1)产生理由

由于施工过程中的测量错误,导致施工走样或意外避让原有构筑物,而这些理由都会引起排水管在平面上发生位移,立面上产生积水,严重时还会出现倒坡现象。

(2)预防措施

首先,施工人员必须认真按照施工测量规范和规则进行交接桩的测量和保护。其次,在施工放样时,必须结合当地的实际生态、地质条件,根据管道埋设的标准深度和设计要求以及相关的`放样规范,同时还应进行复测检验,保证误差符合要求后才能交付施工。最后,工程施工监督单位在施工时,必须严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收,随时检验标高。

2、管道闭水试验不合格

(1)产生理由

闭水试验没有做;在闭水试验之前已回填土;准备工作不到位;渗水时间的测定不符要求;水量计算数值不对,这些理由都可能导致闭水试验不合格。

(2)防治措施

首先,雨污的合流管道以及污水管道在设计方面上,对于各种管道都要求必须做闭水试验过程,闭水试验合格在进行回填土施工。

其次,试验前的工作监理要进行全面彻底的检查,对于灌水检查井的支管管口、两端的管口都要用砌砖进行堵死,抹面被封闭,养护3到4小时个之后,达到要求的强度,要在上游井进行灌水,等到水头到达一定高度时,进行检查井身、管身、砖堵的漏水理由,出现渗漏现象,进行封堵,浸泡24小时后,检查渗水量,其测定的时间不低于30min;渗水量的计算要正确,并真实记录下数据,由数据正确计算渗水量。

3、检查井变形、下沉

(1)产生理由

检查井变形和下沉,井盖的质量差,安装不到位,铁爬梯安装随意性大,影响到施工质量。

(2)防治措施

①施工监理单位必须做好井的基层和垫层检查工作,破管做流槽的做法,预防井体下沉。

②抽样检查井的砌筑质量,主要检查井室和井口的中心位置及其高度,预防井体变形。

③安装时座浆要饱满;轻重型号和面底不错用,铁爬安装要制约好上、下第一步的位置,偏差应制约在合理范围内,准确定位平面位置。

室外给排水管道工程施工方案 21

一、编制依据

1. 1施工图纸:

1.2现行国家工程质量验收规范:

1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。

1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。

1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。

1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。

1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。

二、工程概况及特点

本工程为xxx室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为xxxx米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:xx㎜、xxx㎜、xx㎜及x焊接x,排水检查井采用直径1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。室外给水管道总长度为xxx米,管材为焊接钢管。

三、主要施工工序施工方法

3.1施工工序:

3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。

3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填

3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填

3.2施工方法:

排水管道:

3.2.1土方工程

本工程土方工程,排水沟道总长约470米,土方总量约2600m3,土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,放坡系数0.75,管道交叉处一次开挖至-3.5米,RW管下预留300㎜土层,DD管下预留200㎜土层,余土采用人工挖土,人工找坡,检查井下部的土方采用人工开挖,基槽底部挖300×500排水沟,每隔20米设500×500×800集水坑,DD管在RW管挖土放坡边坡上,待RD管施工完,土方回填夯实至RW基底标高后,侧面人工挖土,再施工。自卸汽车运土方,运至指定地点,土方开挖分段进行,每段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方回填前一段。

3.2.2垫层:

a、 砼垫层采用人工搭溜槽浇筑,每隔20米设一个溜槽,槽下用人工推车浇筑。

b、 机械挖完土方后,钉龙门板,定出管道中心线和标高控制线按设计要求放坡。

c、 人工清土,按设计垫层底标高和坡度清土。

d、 支模、浇筑砼垫层,用木抹子拉毛。

e、 管道两边的砼待管道安装校正完后二次支模浇筑。

3.2.3砼管安装

a、 钉龙门板,拉线,线为管道中心线和距管顶200㎜控制线,线的坡度为设计管道坡度。

b、 排管、接口,本工程采用的砼管为平口对接砼管,管道接口校正后,两侧用石子卡住,整段管道校正完后,用1:2水泥砂浆抹口,待两个检查井之间的管道都校正好后,支模浇筑管道两侧的砼。

3.2.4砼检查井:

a、 施工顺序:底板钢筋-底板模板-底板砼-侧壁钢筋-侧壁模板-侧壁砼-预制砼井盖-砌砖-安装铸铁井盖

b、 检查井采用Φ1000㎜钢筋砼检查井,砼底板厚200㎜,Φ12双层钢筋网,砼检查井壁厚150㎜,砼井壁内侧配φ6@150钢筋网,砼为C25爬梯用Φ18钢筋制做安装在检查井侧壁,间距360㎜。

c、 检查井在排水管校正完后,即开始绑筋支模,井身采用宽100㎜钢模拼成,预制井盖在场外预制,井身拆模回填后现场安装,安装完后砌筑井颈安装铸铁井盖。

d、 砼浇筑时采用人工搭溜槽浇筑。

3.2.5回填土:

a、 闭水试验结束采用人工回填,两台蛙式打夯机配合。

b、 回填土每层厚度200㎜。

c、 如固定端回填至RW管垫层底,将RW管外土方挖至管外300㎜,施工RW管垫层,RW管施工完后继续回填至设计地面标高。

给水管道:

3.2.6土方工程:给水沟道长为约312米,土方量约为600m3土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,在进行土方开挖时,因为不得扰动管下原土层,所以采用挖掘机进行挖土时沟槽底部应留有300㎜厚的土方采用人工进行清理。自卸汽车运土方。所挖土方必须全部运走,运至指定地点土方开挖分段进行,每段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方填前一段。根据施工进度现场调配回填土。

3.2.7基础夯实:依据图纸设计要求,如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。如为回填土,则在回填土地段做300mm灰土垫层。

3.2.8管道防腐:采用底漆二度加环氧煤沥表漆防腐涂料二度。在钢管安装前完成。

3.2.9管道安装:

3.2.9.1钢管的安装

管道在安装时,位置应准确,标高及坡度必须准确,中心应成直线,不得出现弯曲等现象。钢管安装采用焊接,电焊工必须持有有效的相应等级的焊工证件,所采用的电焊条应有合格证,及复检报告。在焊接时电焊条应进行烘干,不可采用受潮或过期的焊条进行焊接。管道在焊时应做成坡口,且打磨平整,管口平直的偏差应小于1㎜,最大也不得超过2㎜。焊缝应不含砂眼,窝穴,气眼及焊渣,外表面呈整齐鱼鳞状。焊接完毕以后必须清净焊渣,浮皮及碎屑。

3.2.10土方回填:管道安装完毕后,应尽快进行水压试验,试验压力应为其工作压力的1.25倍且不小于1.5Mpa待试压完毕后焊口必须进行防腐方可进行土方的回填,回填时应做好隐蔽工程验收并做好记录。回填土方时管道两侧及管顶以上300㎜部分应采用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填经夯实后方可回填原土。回填土中不得掺有混凝土,碎石,石块和大于100㎜的坚实土块,不得采用冻土块进行回填。管顶两侧就同时对称回填,应严格分层夯实。并不得损坏管子的防腐层,分层夯实时虚铺厚度不得大于0.3m,夯实时采用电动夯机进行打夯,用机械回填管沟时,机械不得在管道上方行走。

四、劳动力需用量计划

详见劳动力需用量计划表

五、机械、工器具计划

详见机械、工器具计划表

六、安全生产、文明施工及安全技术保证措施

沟槽每30m设一座下人爬梯,爬梯用钢脚手杆搭设。

6.1所有参加施工的作业人员必须经安全检查技术操作培训合格。操作人员有权拒绝执行违反安全规定的指令,严禁洒后作业。

6.2特殊工种(电工、电焊工、机械操作、吊装操作工等)必须经培训考试合格后持证上岗。

6.3各工种工序施工前须由施工负责人进行技术交底,并签字。

6.4设专职安全员,建立定期安全检查制度、检查有记录,对查出的隐患及时整改,对严重情况有权停止施工并立即向项目经理汇报,并要求停工。

6.5施工场地内外及场内电缆保护区未征得有关部门同意严禁开挖等,地下作业加强对场内电缆保护。

6.6基坑四周未回填前设防护栏杆。

6.7入现场的施工人员必须遵守各项规章制度且听从安监人员的指挥。

6.8施工人员进入现场必须正确配戴安全帽,高空作业必须系好安全带并且把安全带系在高处牢固的脚手架或其它物体上。

6.9登高作业时所使用的工具必须放在工具袋内,严禁放在模板或跳板上,以防落物伤人。

6.10本工程所用的电器设备一律由专业的电工负责接线、检修,所使用的电器设备应有良好的接地且应将电源线接在漏电保护器下。

6.11电焊工使用电器工具时应戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,移动电线时严禁生拉硬拽。

6.12在进行土方开挖时必须按规定进行放坡,防止土方坍塌,在安装管道时,沟槽上方应设有安全监护人,对沟槽两侧的土方动势进行观察,发现有裂纹或有土方塌方的迹象时及时通知沟槽内施工人员好撤离现场,待处理完毕确认安全以后方可继续施工。进入施工现场的人员必须进行三级安全教育,并经安全考试合格方可参加施工。

6.13为了确保工程质量,在进行管道安装焊接时应严格执行现行国家施工及验收规范的规定进行施工及工程验收,且应严格执行三级检查验收制度。做好施工记录。及隐蔽工程验收记录。

6.14参加施工的人员应经体检,高血压、心脏病等病症的人员不得参加施工。

6.15参加现场施工的人员不得酗酒、打架斗殴、不得在现场吸烟、乱扔杂物。

6.16工人进入施工现场衣着应整齐且统一穿好工作服,正确佩带胸卡。

6.17安全防护:挖完土方的沟道上方四周应安放安全围栏,夜间应设警戒灯。

室外排水施工方案 22

一. 概况:

xxxxx室外排水工程与三期建设:sxxxx为一期xxxxxxx为二期,其余为三期。本次设计施工的为一期工程,即除s1(已单独施工)外xxxx及相应区域的排水工程,设计为雨,污分流制。

污水系统:设计化粪池一座(13#),有效有效容积100m3,位于c4楼南侧东部,为钢筋混凝土结构,埋深到5.5m,管线总长度m,材质为hdpe高密度聚乙烯双壁玻璃管,管径多数为dn200采用弹性密封圈承插式连接,建筑物至室外第一个检查井采用承插式排水铸造管,水泥捻口。检查井设计为塑料检查井,共计182座,规格,尺寸按设计要求依其连接的管径和覆土深度不同进行选型。

xxxx楼的污水排至13#化粪池,化粪池出水排至二期。在c5楼两侧雨二期化粪池出水汇合后排至市政管网。xxxxx楼污水在a1楼东侧与二期(xxx)排水汇合至位于三期的化粪池,在排入市政管网。管线埋深(),位置大部分在楼座北侧,xxxx楼南北侧。

雨水系统:雨水系统主管线主要沿小区内道路布设,分区排至二期,三期与二期三期雨水汇合后排至市政排水管网。主管线共 ()m管径dn300和dn400,检查井70座,支线()m,集水井 ()个,管材与污水管材材质相同。检查井采用砖砌检查(φ1000mm)按照有地下水施工。雨水口设计有道牙路面时采用边沟式雨水口,设计无道牙路面时采用平算式雨水口,雨水口连接

管径dn200,起点埋深0.9m,坡度0.01 。

所有在车行道上的检查井,井盖均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖,其他部位采用轻型铸铁单层井座和井盖。化粪池入水采用重型球墨铸铁双层井座井盖。

二. 施工准备与安排

1. 相关技术人员熟悉图纸,提出设计问题,并联系设计专业解决

2. 技术人员按图纸,设计材料用量,并提报材料计划。

3. 核对楼内出水管埋深标高和市政入口标高,有问题时协调解决。

4. 安排选择专业施工队伍

5. 协调甲方确定厂区室外地坪,道路等调整标高。

6. 编制化粪池单项施工方案(开挖、支护、降水)和施工技术交底。

7. 材料部门尽早做好材料采购,市场调查,询价与合同签订,保证按期进场。

8. 依各楼外架拆除时间和场地条件安排施工顺序或分区段同时施工。

9. 项目安排专人(工长1人,技术2人分别兼管雨水和污水系统,质量,安全)或成立专项施工管理小组。

三. 主要施工方法:

1. 化粪池:本化粪池尺寸大(13.7×3.7m)埋深大,采用降水放坡开挖。降水采用轻型井点降水方法,降低地下水位至基地标高下0.5m,并采取浅井二次降水方案,排除上层滞水以保基坑边坡稳定。基坑边坡按1:1.5放坡,若场地受限基坑上口距建筑物小于2m

时,采用打木桩支护方案。施工期间对临近建筑物(c4楼)进行监测(变形)。化粪池施工需组织人力物资,快速施工,及时回填。具体另单独编制化粪池施工方案。

2. 污水系统:

(1) 沟槽开挖:机械开挖,人工清底,开挖槽底宽度为管径+600

(工作面)边坡按1:1放坡,挖出的`土可堆放于沟槽两侧距离上口边沿1m以外。根据地下水情况,沟槽纵向间隔20~30m在槽边挖设0.5×0.5×0.5m集水坑,以便于及时抽排槽内积水(地下水和雨水),不得超挖或扰动原状土超挖扰动或不良土层时,用天然级配砂石或碎石换填,密实度0.95.

(2) 管(井)基:一般土质条件下铺垫100~200m厚沙石,并夯实

密实度为0.95.管基应平实标高坡向坡度正确,借口部位凹槽在管道接好后立即用砂石填实。

(3) 管道与检查井安装:按照图集及相应的工艺要求进行安装,标

高坡向与坡度正确,接口严密(检查井顶面标高按设计要求),承口逆水流方向,插口顺水流方向,所有连接配件由管厂配套供应,管道与检查井连接按图集()做法。检查井上部井座井盖按照设计要求和图集做法施工,井座底部回填必须夯实。与检查井连接处设置可伸缩接头,与检查井连接砌井时用砼包封插入井堂的管端(100mm厚)c20,管端处设置上水胶圈预留洞管径加100mm,用1:2水泥砂浆填实,砖井留孔拱圈,设过渡段由不少于2节,软管柔性连接而成,

过度段与井采用刚性连接。

(4) 回填:管道安装经检验合格后尽早回填,管座180o内用中粗

砂回填管顶以上,0.5m以下范围人工对称回填。管道接头部待闭水试验合格后回填。管顶0.5m以上用机械回填。分层(200~300mm)夯实,密实度0.95 。回填时两侧对称填土,沟槽内无积水,不得用淤泥和软性土回填,管顶0.5m以下可用碎石屑,中粗砂或良质土(粗颗粒土或沙土),土内不得含有带棱角的杂硬物体。

(5) 闭水试验:管道敷设完毕、检验合格、接头外露,按井距分隔

长度按直线段不大于1000m分段带井试验,接头(口)外观无污漏,污水量满足qs≤0.0046di(管径),闭水时间为24小时。

(6) 变形检验

室外排水管道安装施工方案 23

一、编制依据

1、 1施工图纸:

1.给室外排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变))

本工程为xxxxxxx室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为xxxx米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:xx㎜、xxx㎜、xx㎜,排水检查井采用直径1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。c、 检查井在排水管校正完后,即开始绑筋支模,井身采用宽100㎜钢模拼成,预制井盖在场外预制,井身拆模回填后现场安装,安装完后砌筑井颈安装铸铁井盖,

本工程为xx项目室外排水系统工程,是为了建设一套高效、环保的排水系统,确保项目区域内雨水及生活废水能够迅速、顺畅地排放至指定处理设施或自然水体,保障周边环境安全及项目内部功能正常运行。工程主要包括雨水管网铺设、污水管网铺设、检查井与沉泥井建造、管道连接及闭水试验、绿化带及道路恢复等部分。

二、施工准备

1.图纸会审与技术交底:组织相关人员对设计图纸进行会审,明确设计意图、技术要求及施工难点,编制详细的施工方案,并进行技术交底,确保每位施工人员熟悉施工流程和质量标准。

2.现场勘查与测量:对施工区域进行实地勘查,了解地形地貌、地下管线分布情况,进行准确测量放线,确定管道走向、标高及检查井位置。

3.材料准备:根据设计要求,提前采购并检验合格的管材(如HDPE管、钢筋混凝土管等)、管件、检查井材料、回填土料等,确保材料质量符合标准。

4.施工队伍组织:组建专业的施工队伍,包括管道工、电工、机械操作工、测量员、安全员等,明确各岗位职责,确保施工顺利进行。

三、施工流程

1.沟槽开挖

按照放线位置及设计深度进行沟槽开挖,开挖过程中注意保护周边建筑物及地下管线,避免破坏。

沟槽底部应平整、无杂物,并根据需要铺设垫层或进行地基处理。

2.管道铺设

检查管材及管件质量,确保无破损、裂纹等缺陷。

按照设计要求进行管道铺设,注意管道坡度、连接方式及密封性。

对于需要热熔连接的HDPE管,应严格控制加热温度和时间,确保连接质量。

3.检查井与沉泥井建造

按照设计位置和尺寸进行检查井与沉泥井的开挖与砌筑。

检查井内壁应平整光滑,预留接口位置准确,便于管道接入。

沉泥井底部应设置排水口,便于清淤。

4.管道连接与闭水试验

完成管道铺设后,进行管道连接,确保连接牢固、密封良好。

进行闭水试验,检查管道及接口是否渗漏,发现问题及时处理。

5.回填与恢复

闭水试验合格后,方可进行回填作业。回填土料应分层夯实,确保密实度达到设计要求。

恢复施工区域绿化带及道路,确保与周边环境相协调。

四、质量控制与安全措施

1.质量控制:建立健全质量管理体系,加强施工过程监控,对关键工序进行旁站监督,确保施工质量符合设计要求。

2.安全措施:制定详细的安全生产责任制和应急预案,加强安全教育培训,提高施工人员的'安全意识。施工现场设置明显的安全警示标志,配备必要的安全防护设施,确保施工安全。

五、环保措施

1.施工过程中严格控制扬尘、噪音等污染,采取有效措施减少对环境的影响。

2.废弃材料分类收集,统一处理,避免造成环境污染。

3.完工后恢复施工区域植被,保持生态平衡。